Comprei um ar condicionado novo da marca Daikin (Inverter EcoSwing) no ano passado e paguei um pouco a mais pela marca para não ter dor de cabeça, e 1 ano depois essa desgraça já está me dando dor de cabeça logo em uma das piores ondas de calor que São Paulo já viu.

A evaporadora liga mas só funciona como aquele modo ventilador em que joga ar quente invés de gelar, isso porque a condensadora não liga. Tentei fazer a limpeza do filtro da evaporadora mas o problema parece ser muito mais complexo para a condensadora não funcionar direito.

Deveria apresentar algum código de erro mas não mostra nada. Alguém já teve um problema parecido? Tem um video no Youtube que mostra esse problema (https://www.youtube.com/watch?v=GsJUXz-wr4s) mas não encontrei nada da solução.

Quanto um técnico iria cobrar pra ver isso? Pra arrumar demora muito tempo? Está triste ficar sem ar condicionado em São Paulo.

  • Daikin não tem mais 5 anos de garantia? Se você instalou com uma autorizada é só acionar...

    Exatamente o que eu faço com eletrônicos quando tenho a sorte de quebrarem ainda dentro da garantia, manda email para a marca e não esquenta a cabeça.

  • Não é algum problema na fiação/quadro de luz ou algo do tipo? Sei que existem algumas causas diferentes pra esse problema, mas já aconteceu comigo e o problema era no disjuntor e não no ar

    Pode ser, eu moro em um apartamento antigo e não é comum ter ar condicionado nos apartamentos.

    Como você identificou que era isso? Como você fez para resolver? Invés de técnico de ar teve que chamar um eletricista?

  • cara se não tá gelando pode ser o gás - o ventilador da condensadora liga? ela faz barulho ou tá morta? se ela estiver morta pode ser placa mas acho estranho a avaporadora ligar se for placa - aqui em curitiba meu técnico cobra 150 a visita + a carga do gás q depende do gás e de quantos BTU e o conserto propriamente dito - se furou é uma treta maior do que se só desencaixou - se for placa tem no mercado livre. vai atrás de um técnico legal foge dos de assistência autorizada. os que fazem refrigeração comercial são mais versados.

    O ventilador não liga. A condensadora faz alguns barulhos mas não acontece nada. Essa é a parte que me preocupa, igual no video que eu coloquei no post, parece que a evaporadora não "identifica" que a condensadora não está ok, porque não dá nenhum sinal de erro.

    O meu técnico de confiança que instalou está viajando, vou ter que ir atrás de algum pelo Google. Alguma merda eu acho que deu, só não faço ideia do que seja. Eu acho que não é o gás, acho que é algo mais complexo tipo placa ou parte elétrica. Que droga, eu só comprei ar condicionado pra essa época de calor extremo e me deixou na mão.

    Se a condensadora faz barulho pode ser compressor ligando, e o sensor de pressão não notando aumento, aí desliga por proteção (Só mantém ligado quando sensor de pressão detecta aumento dentro do range adequado, desliga por proteção tanto quando a pressão é aumenta demais como quando ela não aumenta).

    O sensor de temp. intermediário também, se ele marca frio (Seja lá qual for a temp. real) tipo 4-5k ohms a placa vai ler isso como tubagem congelada e desligar compressor depois de uns segundos.

    Teria que olhar melhor o que é "faz uns barulhos", técnico vai gastar tempo testando isso, conferindo no local, idem pra inspeção básica visual na placa (Se fuçar nisso ligado ou com capacitores carregados e levar choque é castigo justo), alguém precisa ver isso, conferir resistência de sensores (Googla pelo sensor e resistência que devia ter, varia conforme marca, modelo e posição, o sensor interno deve estar ok porque marca a temp. no painel, o intermediário ou externo não aparece no painel), nunca duvide de solda fria/trincada, tirando a placa não tem como não ver isso, conectores escuros indicando problema em fiação, coisas assim.

  • Sem gás daria pra escutar o compressor ligando, mesmo em inverter, se não ouviu então não liga (Botou a cabeça lá fora pra ver se fan liga, ou se nem o fan gira? Se não dá pra ver bota smartphone em pau de selfie e filma, câmera antiga tem aquele parafuso em baixo que rosqueia em muito pau de selfie e outros suportes/tripés, dá pra prender em vassoura e filmar unidade condensadora 2m distante).

    Eles tem sensor de pressão (Na tubagem) mas ele exige que o compressor ligue pra só então notar que não pressurizou, e tem o da temperatura nas serpentinas, um desses sensores com problema pode até desligar o compressor depois que notam não ter mudança de temp. ou pressão, mas aí ouviria/veria a unidade externa ligando, e depois desligando (Leva segundos, demora pra começar a ter diferença de temperatura), e daria código de erro com certeza.

    Tem modelo básico que vinha sem sensor de pressão, se tem 1 ano de uso não deve ser tão básico.

    O sensor interno marca a temperatura do ambiente, é fácil ver se ele tá ok, o intermediário é que não tem visualização no controle, só chegando lá na placa e vendo ele no multímetro mesmo (É daqueles ptc que varia resistência conforme temperatura, vai até uns 3-5k ohms quando a tubagem tá congelando, desliga o compressor nos antigos e reduz rotação nos inverter pra descongelar, essa leitura lendo frio onde tá quente é que poderia impedir de ele ligar). O sensor de pressão

    Se não tem cód. de erro pode ser alimentação suja criando sujeira na rom interna (Reset de fábrica se tiver, deixar fora da tomada umas horas, lavar placa se tiver sais minerais demais no ar tipo de maresia, e ver capacitores e mosfets pra medir se não tem ripple na tensão pro microcontrolador, ram e etc), sensor travado empacando boot, ou motor do compressor recebendo alimentação mas não girando (Eles não tem sensor hall pra detectar isso, a placa detectaria só indiretamente). Nada disso leigo consegue conferir, e boa parte dos técnicos não mexem com eletrônica então provavelmente vão tirar pra levar, no mínimo placa, é provável que leve a condensadora inteira junto pra facilitar testes (Não dá pra ter milhares de unidades pra testes, quem investe nisso vai cobrar uns R$ 150-200 por hora técnica, vai ficar com uns 3 rins seu). Se levar só a placa e for coisa simples talvez uns R$ 200-300, mas se precisar levar a evaporadora e tudo, dobra isso fácil já que na prática será desinstalação e instalação nova, além do reparo em placa ou compressor.

    Em apto é uma merda acessar isso, em casa é sempre fácil chegar nela e conferir se a fiação da placa até lá fora tá perfeita, sem fugas pro terra (Água não é isolante elétrico, fio trincado e molhado as vezes demora mas uma hora terá fuga, vai oxidando até romper), desligado da placa e eletricidade dá pra medir isso no multímetro, em prédio é uma merda mexer nisso, mais um dos 1510 problemas deles...

    Não sei como esses ar afrescalhados inverter funcionam, mas se fosse um convencional, todo o relato do OP e o vídeo poderia indicar que o relé que manda tensão para o compressor não está funcionando, o ventilador da condensadora gira mas o compressor não engata.

    Nem sei se em sistema inverter funciona dessa maneira.

    Edit: acabei de ler que ele fala que o ventilador da condensadora não liga, não sei pq mandou um vídeo com um defeito totalmente diferente do dele.

  • Suponho que se se vc pudesse já teria acionado a garantia. O jeito que tem é chamar um técnico por fora. O valor vai depender muito da causa. Aqui na minha região apenas a visita técnica é em torno de 100 reais (só pra ver o que é). Os sintomas que você descreveu pode ser uma série de coisas. O fato do próprio aparelho não conseguir autodiagnosticar a causa indica (apenas INDICA ok? Não tô dizendo que é) problema com a placa controladora. Tenta desligar o aparelho completamente da energia e deixa lá por algumas horas, depois religa pra ver se pelo menos aparece algum código de erro no led. Existe um modelo Daikin que você consegue forçar um autodiagnóstico. Tem que procurar no seu manual pra saber como aciona, mas envolve segurar o botão até ele apitar diferente e depois apertar o mesmo botão várias vezes até aparecer um número que será o código do erro. Na pior das hipóteses vc vai ter que trocar a placa, o que vai sair a partir de uns 500 reais já com mão de obra inclusa, mas depende muito da região e do orçamento que vc fizer. Se não tiver a placa pra comprar no local, vai demorar um pouco pra chegar pq correios tá em greve e entrega do ML anda demorando mais que o normal esses últimos dias.